(1) En el sistema, las paredes internas y externas de las tuberías de acero galvanizado en caliente o las paredes internas y externas de las tuberías de acero galvanizado en caliente con diámetro de tubería< dn100="" can="" be="" connected="" by="" threads.="" when="" the="" system="" uses="" hot-dip="" galvanized="" steel="" pipes="" on="" the="" inner="" and="" outer="" walls,="" the="" pipe="" fittings="" can="" use="" forged="" iron="" threaded="" pipe="" fittings="" (gb3287~3289);="" when="" the="" system="" uses="" hot-dip="" galvanized="" seamless="" steel="" pipes="" on="" the="" inner="" and="" outer="" walls,="" the="" pipe="" fittings="" can="" use="" forged="" steel="" threaded="" pipe="" fittings="" (gb/t14626).="">
(2) Si el espesor de la pared de la tubería de acero es inferior a δ
(3) Cuando la tubería adopta rosca cónica de 55 ° (Rc o R), la interfaz roscada se puede sellar con cinta de PTFE; cuando la tubería adopta rosca cónica de 60 ° (NPT), es aconsejable usar sellador como sello de la interfaz roscada. ; La cinta de sellado debe aplicarse sobre el hilo macho.
(4) Las tuberías con un diámetro de tubería > DN50 no deben usar juntas roscadas, y se deben usar juntas reductoras de una sola pieza en la reducción del diámetro de la tubería.